问题类型一:总平面布置 ●消防车道未平整,不能形成环形消防车道。 ●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。 ●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。 ●消防车登高操作场地有非硬化地面铺装。
问题类型一:总平面布置
●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。
●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。
●消防车登高操作场地未平整,场地的长度和宽度未达规范要求。
●房间门、楼梯间入口门、防烟楼梯间、天面安全出口门净宽不符合规范要求。
●楼梯间设置的灭火器箱,减少了疏散楼梯的有效宽度。
●主车间配电房气体防护区内排风机控制箱设于防护区内;配电房与车间分隔墙上设置泄压阀,无法满足耐火极限2.0h的要求。
●发电机房贴邻车间设置,围护结构采用普通镀锌铁皮,无法达到耐火等级二级要求。
●地下室的楼梯间与地上共用楼梯间,未在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
●电井内的金属线槽穿楼板、墙体处孔洞缝隙未进行防火封堵。
●地下室排烟风机房内风井位于人防间内楼板处未封堵。
●部分风管穿越隔墙处未设置防火阀,风管穿越隔墙处防火阀两侧2m范围内风管外壁未采取防火保护措施
●防火门无标注生产厂家、耐火等级等永久性标志;楼梯口防火门闭门器、顺序器缺失。
●消防控制室未设置水位显示装置;消防水箱无水位显示装置。未设置就地水位显示装置,未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位装置。
●水泵房水泵控制柜设置在水泵房内,底部箱体不密封,防护性能不能达到IP55。
●稳压系统的参数设置不能保证消火栓出水后系统自动启动
●消防水泵采用电接点压力表控制,存在自动停泵可能。
●格栅天花处喷头未因应格栅通透性面积比例安装对应上下喷头
●消防配电线路未采用矿物绝缘电缆在电井内直接敷设。
●走道、电梯厅吊装的疏散指示电源线采用 PVC 管,电井内应急照明集中电源箱处部分电源线路穿PVC管明敷。
●屋顶消防电梯配电线路穿金属线槽,金属线槽无防火保护措施。
●消防控制模块安装在配电箱(柜)或控制箱(柜)内。
●火灾自动报警系统的联动控制线路未采用耐火铜芯电线,报警总线未采用采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
●通向屋面的安全出口未设置疏散指示标识灯,方向错误。
●消防控制室应急照明灯备用电源持续时间不符合规范要求。
●消防控制室消防应急照明不满足作业面的最低照度不低于正常照明照度的要求。
●常闭加压送风口不能联动启动对应加压风机;排烟口风阀不能联动启动相应排烟风机。
●排烟风机入口处280度防火阀关闭不能连锁关停对应补风机。