精华汇总
快速接地开关
更多
故障接地开关
接地开关的作用
开关
高压柜接地开关
故障关合接地开关
接地保护开关
快速桁架
快速引线
快速喷头
接地
如何接地
接地隔离开关
单相接地开关
双接地隔离开关
快速制冷设备
快速道路
快速无功补偿
建筑快速设计
快速熔断器
快速断路器
pvc快速门
cad快速引线
快速沉淀池
消防用快速接头
消防管快速接头
#
快速接地开关
#
300
快速接地开关专题,为您提供快速接地开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与快速接地开关相关的专业交流讨论,更多快速接地开关相关内容请访问
土木在线论坛
!
检修接地开关和快速接地开关的区别
检修接地开关配置在断路器两侧 隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。 快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用: 1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流; 2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。 断路器和快速接地开关的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。 1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦
技术讨论:220GIS快速接地开关的设置
哪位道友知道220kV GIS哪些地方需要设置快速接地开关,除了线路间隔的出线侧,主变间隔的主变侧及母设间隔需要设置吗?为什么?
请E1级接地开关是不是快速接地开关?
规范中E1级接地开关的定义:具有短路关合能力的E0级接地开关(注:该级接地开关能够在额定关合电流下经受两次关合操作)。规范中没有对快速接地开关的定义,因此不确定是不是就是快速接地开关。请高手指点。
为什么有的接地,有的不呢?
请教接地开关的一些问题
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
【请问】GIS设备进线处的快速接地开关起什么作用?
GIS设备进线处装有快速接地开关起什么作用?它的控制回路有一个“线路无压”连锁接点应该从何处取?出线间隔紧靠充气套管的接地开关控制回路中有“主变无压”连锁接点应该从何处取?
请教接地开关的设置问题
请教按2.0.7条(来自GB50060)为什么A图(已标注为红色)设置接地开关不正确?提前谢谢您的回复。
为什么盖负荷开关要接地刀?
零线接地也漏电开关也跳闸?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
关于开关柜活门接地问题
根据3906标准 第6.10.3条规定如果证明设计是充足的,则通常不需要进行该试验,我想请问一下标准高手: 怎样才能证明设计是充足的? 目前我们设计的时候要不要考虑活门接地这一块呢?不过据我了解,客户一般对活门接不接地要求不是很严格.但是我想搞清楚这个问题. 谢谢