为什么盖负荷开关要接地刀?
co1451895793200
2016年04月08日 12:13:23
只看楼主

为什么盖负荷开关要接地刀?

为什么盖负荷开关要接地刀?

S@E$8@KH`6O]]37XMFM2}02.png

lingxuct
2016年04月08日 13:06:58
2楼
三工位开关,其中一档是接地,以保证检修工作安全。
回复
co1451895793200
2016年04月08日 14:07:56
3楼
ccc___ 发表于 2016-4-8 13:06 三工位开关,其中一档是接地,以保证检修工作安全。嗯呢 谢谢 想再追问一下 如下图的这个80140地刀是不是多余了呢? 因为按照2014南网业扩典设是没有的呀?@ccc___
回复
co1451895793200
2016年04月08日 14:11:33
4楼
81040地刀多余了吧?
回复
co1451895793200
2016年04月08日 14:32:15
5楼
ccc___ 发表于 2016-4-8 13:06 三工位开关,其中一档是接地,以保证检修工作安全。谢谢解答
回复
dylan3940
2016年04月08日 14:34:58
6楼
怎么能是多余的呢,一个刀头接地一个线路接地。熔断器也是个开关——一次性开关。当你熔断器熔断,中间刀头分闸,这一节是悬空的,有可能带高压静电!而且你合出线侧的接地开关也无法起作用,安全隐患严重。
回复
co1451895793200
2016年04月08日 18:10:20
7楼
dylan3940 发表于 2016-4-8 14:34 怎么能是多余的呢,一个刀头接地一个线路接地。熔断器也是个开关——一次性开关。当你熔断器熔断,中间刀头 …嗯呢 这么分析的话是不多余了 但是考虑到存在高压静电的概率 能麻烦具体说下关于高压静电么? 还有在2014南网典设中该地刀是不存在的。
回复
hanzhg54
2016年04月08日 19:43:56
8楼
田bigbig 发表于 2016-4-8 14:11 81040地刀多余了吧?带熔断器的负荷组合开关,上下接地刀都是必要的,保证熔断器上下侧都是安全的。
回复
co1451895793200
2016年04月08日 19:50:19
9楼
hanzhg54 发表于 2016-4-8 19:43 带熔断器的负荷组合开关,上下接地刀都是必要的,保证熔断器上下侧都是安全的。嗯呢 是这么理解没错 但追问下 为何南网典设里上方的地刀没有呢?是忽略了上侧高压静电产生的概率么? 如图
回复
安静平凡
2016年04月08日 20:36:11
10楼
怎么能是多余的呢,一个刀头接地,一个线路接地。熔断器也是个开关——一次性开关。当你熔断器熔断,中间刀头分闸,这一节是悬空的,有可能带高压静电!而且你合出线侧的接地开关也无法起作用,安全隐患严重
回复
北方郎
2016年04月09日 08:58:58
11楼
dylan3940 发表于 2016-4-8 14:34 怎么能是多余的呢,一个刀头接地一个线路接地。熔断器也是个开关——一次性开关。当你熔断器熔断,中间刀头 …高压静电从何而来,又往何处?
回复