请教接地开关的一些问题
df-004
df-004 Lv.2
2006年12月23日 15:54:34
只看楼主

就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈

就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
免费打赏
appleyang528
2006年12月23日 17:04:04
2楼
只外壳接地好象不行的吧,我见人是把三相连接一起接地,这样说就更本送不上去电!
回复
wqc.54899
2006年12月23日 19:13:17
3楼
接地还需要开关吗?
回复
panshuoguang
2006年12月23日 21:16:59
4楼
能具体说明白一点吗?是那种设备吗?是高压还是低压啊?有几种高压断路器本身就带有接地开关。
3楼的朋友,接地是有开关的,
回复
scor_163
2006年12月23日 21:27:02
5楼
你是新手把 一看你就是没经理过 带接地线送点 如果是10KV的话 还不放炮了啊
回复
scor_163
2006年12月23日 21:30:20
6楼
另外接地的东西大致可分2种把 :
1、高压柜自己带的成套设备 一般是带个接地开关的
2、用的是 可移动的裸铜线 直接接上就OK了
回复
panshuoguang
2006年12月24日 08:21:24
7楼
如果是低压开关设备和控制设备的话,是没有接地开关的。可三相短接之后挂地线。
回复
ele00
2006年12月24日 11:54:39
8楼
就是说在,设备检修时,把设备接地,(不是设备本身接地,是在可能来电侧接地)
如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?(断路器一般都是断开的,保护退出,如果来电,电流从地线形成回路,不会送电到检修设备,以保证检修人员安全)
请大伙帮忙,具体说明一哈
回复
sxj417
2007年11月01日 17:37:00
9楼
半懂
回复