请教接地开关的设置问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年04月26日 16:03:17
只看楼主

请教按2.0.7条(来自GB50060)为什么A图(已标注为红色)设置接地开关不正确?提前谢谢您的回复。

请教按2.0.7条(来自GB50060)为什么A图(已标注为红色)设置接地开关不正确?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年04月29日 09:33:49
2楼
没有弄懂。将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
w3502127
2016年04月29日 10:45:57
3楼
截图能放大??
回复
smartspring
2016年04月29日 10:47:30
4楼
w3502127 发表于 2016-4-29 10:45 截图能放大?? 谢谢您的回复。我试了一下,按住Ctrl后用鼠标滚轮即可放大。
回复
无纤尘
2016年04月29日 11:54:24
5楼
你确定是你标的那个不正确么? 不是少了接地开关?
回复
smartspring
2016年05月03日 13:31:19
6楼
无纤尘 发表于 2016-4-29 11:54 你确定是你标的那个不正确么? 不是少了接地开关? 参考答案是B,也即标注为红色的右边那个。期待您的再次回复。
回复
smartspring
2016年05月06日 12:57:36
8楼
麻烦哪位知道的给在下讲解一下,提前谢谢您的回复。
回复
无纤尘
2016年05月06日 15:12:16
9楼
smartspring 发表于 2016-5-3 13:31 参考答案是B,也即标注为红色的右边那个。期待您的再次回复。A选项不是你标的那个开关设置的有问题,是少了接地开关。 隔离开关两侧应该都有接地开关。你这个只是画的出线,母线上的接地开关数量只是看一个出线的也看不出来。不应该仅仅依据这个就判断母线上没有接地开关。 另外你注意下2.0.7的条文
回复
smartspring
2016年05月06日 15:56:54
10楼
无纤尘 发表于 2016-5-6 15:12 A选项不是你标的那个开关设置的有问题,是少了接地开关。 隔离开关两侧应该都有接地开关。你这个只是 … 真心谢谢您的回复。在下理解您所说的,B选项也不正确,母线处应加上隔离开关。参考答案给出的是B。:)
回复
无纤尘
2016年05月06日 16:54:16
11楼
smartspring 发表于 2016-5-6 15:56 真心谢谢您的回复。在下理解您所说的,B选项也不正确,母线处应加上隔离开关。参考答案给出的是B。不能说B选项不对,母线的接地开关可以是在PT上的母线侧,也可以在其他出线的母线侧,你这个只是给出了一条出线的,据此是判断不出来母线上有无接地开关。 至少可以判断线路侧的接地开关配置情况
回复
smartspring
2016年05月06日 16:56:58
12楼
无纤尘 发表于 2016-5-6 16:54 不能说B选项不对,母线的接地开关可以是在PT上的母线侧,也可以在其他出线的母线侧,你这个只是给出了一条 … 谢谢您的再次回复。明白了。顺祝您周末愉快。
回复

相关推荐