【请问】GIS设备进线处的快速接地开关起什么作用?
hubinguoguo
2011年07月24日 09:52:08
只看楼主

GIS设备进线处装有快速接地开关起什么作用?它的控制回路有一个“线路无压”连锁接点应该从何处取?出线间隔紧靠充气套管的接地开关控制回路中有“主变无压”连锁接点应该从何处取?

GIS设备进线处装有快速接地开关起什么作用?它的控制回路有一个“线路无压”连锁接点应该从何处取?出线间隔紧靠充气套管的接地开关控制回路中有“主变无压”连锁接点应该从何处取?
免费打赏
xzidan
2011年07月26日 20:29:31
2楼
线路无压应从线路侧PT回路的电压监视回路取出;主变无压连锁则应从发电机机端PT回路引出,个人之见,抛砖引玉仅供大家讨论商榷
回复
ykmyy
2011年07月28日 15:48:14
3楼
快速接地开关-检修接地的作用,分合闸速度比常规的快,“线路无压”和“主变无压”取自出线侧PT或电显闭锁接点
回复
lovewxh
2011年07月29日 13:12:35
4楼
GIS线路出口的快速接地开关主要是线路断路器跳闸后,线路上存在一部分感应电流,接地开关接地时需要切断这个感应电流。一般GIS设备才配备快速接地开关,楼上说的比检修接地开关快只是表面的理解。一般GIS设备多为110kV、220kV设备,这两个电压等级线路不会很长,感应电流不是很大,用快速接地开关即可切除。
在500kV变电站里,一般出线侧的接地开关都是自带小型断路器的,因为500kV的线路跳闸时感应电流比较大。
目前常规设备的切合线路感应电流值,分为容性电流和感性电流。目前国内已有设备开断最大容性电流的为西门子公司,能够开断50A,感性电流为阿海珐公司,现在应该叫阿尔斯通了,为760A。
回复
ggzhangyizhang
2011年07月29日 17:22:54
5楼
3楼好专业,牛X
回复
hojoon75
2011年07月30日 16:53:06
6楼
真牛X
回复
dll2006
2011年07月31日 15:12:37
7楼
关合线路中的预伏短路故障
回复
tank-----no.1
2011年07月31日 16:05:56
8楼
作用:保证在隔离开关在合闸时即使有电,也不至于发生设备的损坏。
回复
shijian1981
2011年08月01日 13:47:32
9楼
说的好,学习了
回复
邓永富
2012年12月06日 09:01:26
10楼
在GIS配电装置中有两种接地开关,一种是仅作安全检修用的接地开关;另一种相当于接地短路器,又称快速接地开关。检修用的接地开关,只能切断电容电流和电感电流。而快速接地隔离开关能合上接地短路电流。这是因为当GIS设备内部发生接地短路时,在母线管里会产生强烈的电弧,它可以在很短的时间里将外壳烧穿,或者发生母线管爆炸。为了能及时切断电弧电源,人为地使电路直接接地,通过继电保护装置将断路器跳闸,从而切断故障电流,保护设备不致损伤过大。快速接地隔离开关通常都是安装在进线侧。
线路侧的接地开关与出线相连接,尤其是同杆架设的架空线路,其电磁感应和静电感应电流较大,装于该处的接地开关必须具备切、合上述电流的能力。一般情况下,如不能预先确定回路不带电,出线侧宜装设快速接地开关;如能预先确定回路不带电,则设置一般接地开关。
回复
逍遥翁
2013年03月14日 00:06:59
11楼
地板和10楼:victory:
回复

相关推荐

APP内打开