【请问】GIS设备进线处的快速接地开关起什么作用?
hubinguoguo
2011年07月24日 09:52:08
只看楼主

GIS设备进线处装有快速接地开关起什么作用?它的控制回路有一个“线路无压”连锁接点应该从何处取?出线间隔紧靠充气套管的接地开关控制回路中有“主变无压”连锁接点应该从何处取?

GIS设备进线处装有快速接地开关起什么作用?它的控制回路有一个“线路无压”连锁接点应该从何处取?出线间隔紧靠充气套管的接地开关控制回路中有“主变无压”连锁接点应该从何处取?
免费打赏
xiaozhuyun
2013年03月14日 06:04:05
12楼
一般用于线路侧消除潜供电流用。
回复
zsphn6666
2013年04月09日 13:41:17
13楼
支持12楼的说法。
回复
w123z456x789
2013年04月10日 07:30:45
14楼
说的好,学习了:)
回复
wuanxing
2013年04月18日 15:27:56
15楼
观点正确。
回复
chjun_70
2013年05月03日 22:02:00
16楼
消除线路潜供电流和GIS内部故障电流
回复
ijustine
2013年05月04日 20:38:27
17楼
说的好啊 都是比较专业的
回复
electricity
2016年06月26日 21:36:56
18楼
我的问题很简单,不是GIS的,那种室外敞开式的110KV系统为什么没有这种快速接地开关呢?呵呵
回复
gaolg2222
2016年12月30日 14:51:37
19楼
3楼和10楼解释很详细
回复
pinboxiaohuo
2017年01月05日 10:44:27
20楼
lovewxh 发表于 2011-7-29 13:12 GIS线路出口的快速接地开关主要是线路断路器跳闸后,线路上存在一部分感应电流,接地开关接地时需要切断这个 …谢谢楼主的无私分享,学习啦
回复
reid00
2017年01月06日 15:37:55
21楼
详细,谢谢 发
回复

相关推荐

APP内打开