土木在线论坛
!
高压柜的接地开关的问题
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
SF6高压柜有两个接地开关怎么回事
请大侠指教附件里的高压一次图 ,还有电气图纸的 I 代表什么意思,不可能是单管荧光灯吧
请问高压柜的接地开关是做什么用的?
今天我去变电房看了一下高压柜,接的开关依次是刀开关-断路器-刀开关,并且在断路器的进出线分别接了两个接地开关。请问高压柜的接地开关是做什么用的,是用于给什么放电?一般接地开关接在哪个位置,每个柜为一定要装两个吗?
关于10kV高压柜进线开关问题
在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?新手求指教。谢谢大家。另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢
高压开关柜与接地开关的问题
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
高压开关柜接地闸刀的选用?
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
接地开关,高压熔断器的问题
请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
根据什么来选高压开关啊
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
高压柜有接地刀,低压柜为什么没有呢?
高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
10KV高压柜接地母线规格
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大