高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?
网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。
1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊
2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。
不甚理解,请教。
2楼
主要是检修时用的。
为检修安全考虑的怕误操作。
回复
3楼
高压柜的接地刀闸一般是在下部CT下,多数是出线端头上。
楼主第二条分析很正确,“在可能来电的地方挂上接地线后,万一来电时会使电源开关跳闸”来达到保护人身安全的目的。
“1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 ”,规范规定,所有高压设备在检修状态时必须接地。
回复
4楼
忽略了漏电跳闸了,谢谢区管,已经清楚了。:handshake
回复
5楼
2# 3#都说了,主要就是检修。。。
二个如果是有高速电机负载回路,如果突然断电,电机会在发电机状态下运行,倒馈电现象,接地可以迅速释放。
回复
6楼
一般是检修时候用!
回复
7楼
受教了,对一些细节还是不是很理解
回复
8楼
如果没有检修,那么接地可以从系统中剔除!
回复
9楼
高压配出回路如电动机、变压器等。电动机检修时(变压器检修或变压器低压电缆、开关柜检修):按照规定,高压开关柜手车或中置式开关应拉出(或拉至试验位置)挂“禁止合闸”牌、并合开关柜接地刀闸(开关)或挂接地线。防止检修过程中误送电致人员触电。
变电所母线检修时,各电源进线及可能来电的回路(如变压器等)均应开关拉出并合接地开关。
回复
10楼
五防闭锁有要求,但进线的开关不好加装接地开关。
回复
11楼
问一个很弱的问题,为什么低压配电没有接地刀呢?
回复