高压柜有接地刀,低压柜为什么没有呢?
co1470306093993
2016年08月04日 18:28:15
只看楼主

高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)

高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
免费打赏
imjiule
2016年08月04日 20:41:28
2楼
高压有安全距离等等等,低压要求低一点,客观讲不直接接触就没事儿,先等等,低压馈线N多装接地想想就复杂,别说成本了,都装漏电?不现实,搞电气的应该没几个没触过电吧,记得穿好绝缘鞋,GGD这种相对要危险一点,现在抽屉柜安全多了,在我看就MNS而已没必要装设接地了。
回复
xinye10
2016年08月04日 21:38:58
3楼
这类问题貌似菜,或许极难回答。
能想到如下几个因素:
1.性价比极低:低压负荷侧倒送电的可能性极低,且电压低至可摆脱;柜子空间限制、便携接地棒重复用等;
2.弊大于利:低压为中性点接地系统,一旦地刀故障,即跳闸停电;
回复
choben
2016年08月04日 23:38:08
4楼
因为高压电有极强的电容效应,即使断电了,电路还带电,为保证安全,需要合上地刀将电放电.

鸿鹄90:还是网上大佬多

回复
sven2
2016年09月28日 08:50:00
5楼
学习了,期待更多解答
回复
yuleray
2016年09月28日 09:16:38
6楼
拉开隔离开关后,电源侧确实已经有明显的断开点,合接地刀是为了预防出线侧低压经过变压器倒送电至高压柜,危及检修人员的安全。
回复
a396673967
2016年09月28日 10:39:27
7楼
TN系统 就是不需要
回复
yan_jiabin
2016年09月28日 10:45:34
8楼
接地刀主要供检修设备时放电用的
回复
qdcxh
2016年09月28日 15:04:45
9楼
不错!学习了一下!
回复
wenwweennbb
2016年10月24日 22:47:41
10楼
跟着学习一下
回复
xuexi999123
2017年05月31日 13:32:36
11楼
路过,学习了,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开