冷水机组与热泵机组能否并联?
小弟第一次发帖求助大神们。简单举例,这是一个普通中央空调改造成地源热泵中央空调系统方案。大楼末端重新计算冷负荷3500kW,原有普通中央空调两台冷水机组总制冷量2000kW,配冷却塔。运行制冷效果不好。现改造成地源热泵中央空调系统。采用地表水地源热泵。增设一台热泵机组,1500kW。同时相应增加冷却塔和泵。冷却塔供水源不稳定时备用。============这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……又或者说这样设计根本就是错的?只能把3500kw的冷负荷分成两部分,一部分通过冷水机组+冷却塔,一部分热泵机组+室外地表水换热?
风冷冷水机组与风冷热泵的区别
风冷冷水机组 风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 简介: 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 水循环系统:水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。 风冷热泵 简介: 风冷热泵,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机组。除具备风冷冷水机组