小弟第一次发帖求助大神们。简单举例,这是一个普通中央空调改造成地源热泵中央空调系统方案。大楼末端重新计算冷负荷3500kW,原有普通中央空调两台冷水机组总制冷量2000kW,配冷却塔。运行制冷效果不好。现改造成地源热泵中央空调系统。采用地表水地源热泵。增设一台热泵机组,1500kW。同时相应增加冷却塔和泵。冷却塔供水源不稳定时备用。============这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……
============
这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……
又或者说这样设计根本就是错的?只能把3500kw的冷负荷分成两部分,一部分通过冷水机组+冷却塔,一部分热泵机组+室外地表水换热?
2楼
两种机组的出水工况是否相同啊?若工况不同,两台机组冷水的供回水温度是不一样的,同时也要考虑这种变化能否满足末端的负荷要求。
回复
3楼
理论上是可以并联使用的!
回复
4楼
理论和实际都是不可以的
回复
5楼
回复
6楼
完全可以,我们有多次成功案例。重要考虑两点:1.水流量的平衡2.二者开启的顺序,及开机触发方式
回复
7楼
同意这位仁兄的意见
回复
8楼
恩暖通是个问题。。。
回复
9楼
之前做过几个项目采用的是地源热泵,然后加冷却塔辅助散热,所以并联是可以,但是采用冷却塔时,地源热泵主机的效率肯定会下降,这个需根据厂家提供的不同工况下主机的效率进行修正。还可以考虑在控制上做点文章,低负荷时启动地源热泵,当不能满足负荷时再启动水冷机组。
回复
10楼
我认为可以,两套不同的冷水机冷却水系统切换使用,和热泵机组配合,控制上要求比较高。
回复
11楼
你说的热泵机组是空气源?还是水源?关键是水利计算要做好,还要看控制系统能否达到要求。如果你的热泵机组本身就是水源热泵的话,那就不存在这个问题了,不过是大小机并联的问题。调试的时候调好流量分配就好了。如果是空气源就相当于是你自己在改装水地源热泵机组。稳定性和可靠性的风险和收益应该都是有的,划不划算就是你自己去看了。特灵是通过改装冷水机来做水地源热泵机组的。克莱门特是通过空气源机组来改装水地源热泵机组的。各有特色,也都有相应的难点在其中。
回复