冷水机常见的故障有哪些?
阿狸粑粑与企鹅
2022年01月11日 15:31:29
来自于制冷技术
只看楼主

    冷水机设备在使用的过程中,无可避免会遇到一些常见的故障,需要用户掌握了解故障可能出现的原因,及时作出相应的解决办法,才能让生产运行更加稳定。 那么,冷水机常见的故障有哪些呢?     1.进出水温差小     当用户在使用冷水机遇到进出水温差小的情况时,一般原因有以下几种。

    冷水机设备在使用的过程中,无可避免会遇到一些常见的故障,需要用户掌握了解故障可能出现的原因,及时作出相应的解决办法,才能让生产运行更加稳定。 那么,冷水机常见的故障有哪些呢?

    1.进出水温差小
    当用户在使用冷水机遇到进出水温差小的情况时,一般原因有以下几种。
    其一,冷水机的输出冷量小,比如机组本身有故障,或者未充分加载等。业内建议,这些情况下,用户可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断。
    其二,设备的传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,用户可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。
    其三,水流量过大,用户可以通过观察蒸发器的进出水压差,以及水泵运行电流等来做判断。另外,如果在排除以上问题后,用户可以检查传感器或者温度表是否准确。

     2.通信故障
    据了解,电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外。单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。
    3.高压故障
    当压缩机的排气压力过高时,就容易导致高压保护继电器动作。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
    那么,什么情况下会产生高压故障呢?主要包括:冷却水温偏高,冷凝效果不良;冷却水流量不足,达不到额定水流量;冷凝器结垢或堵塞;制冷剂充注过多;制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体;电气故障引起的误报。
    4.低压故障
    当压缩机吸气压力过低时,会导致低压保护继电器动作。据了解,产生低压故障的原因有:制冷剂不足或泄漏;冷媒水流量不足;蒸发器堵塞,换热不良;电气故障引起误报;外界气温较低。
    除此需要了解以上的故障原因以外,用户平时在使用完冷水机后,也要注意设备的维护和保养,才能保证设备的寿命延长,运行稳定。
免费打赏
荣昌制冷
2022年01月12日 05:19:41
3楼

小温差的出现,表明系统运行的能效比下降,应当作及时调整。 

回复
放水发电
2022年01月12日 07:20:49
4楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复
野人79
2022年01月12日 09:27:18
5楼

一些常见的故障都已总结,谢谢楼主的分享

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
rd40301
2022年01月26日 11:05:25
6楼

很不错的学习参考资料,谢谢楼主的分享

回复
chongqinghuitong
2022年02月23日 14:19:13
7楼

工程人1.jpg工程人.jpg

回复
偶遇520
2022年03月12日 16:00:42
8楼

分析的很到位,值得学习

回复
sn_1229
2022年06月08日 08:20:15
9楼

很不错的资料,谢谢楼主的分享

回复

相关推荐

APP内打开