我一个朋友是做检测的,他今天问我这个问题。他遇见了一个项目,就是把冷却塔用水井代替,改装成水源热泵机组。。。不知道能不能这样干
我一个朋友是做检测的,他今天问我这个问题。他遇见了一个项目,就是把冷却塔用水井代替,改装成水源热泵机组。。。不知道能不能这样干
2楼
可以啊 本来冷去他的作用 就是冷去睡 的
回复
3楼
本帖最后由 garyzl 于 2015-9-10 15:22 编辑
不能简单的进行更改,原因如下:
1、针对开启式冷却塔
夏季冷却塔散热,主要是靠冷却水的蒸发进行吸热,散热量的80%,是通过水的蒸发进行散发的(潜热),其余20%是直接换热,也就是显热。
冬季如果通过冷却塔进行吸热,如果不考虑蒸发或者不考虑冷却塔结冰,吸热量仅能通过显热,吸收理论夏季散热量的20%,会导致冬季吸不到热。
2、针对密闭式冷却塔,还不能采用喷水降温型
采用密闭式冷却塔,可以,全部都是显热,但是密闭式冷却塔造价和螺杆机主机的价格接近,初投资不会省很多,所以有点难。
靠,看反了群主的问题,可以通过井水替代冷却塔,只要水质满足要求,就可以
回复