热泵和冷水机组共可以都用吗?如果只用冷水机组,冬季采暖时用加热器?总觉得不经济;如果只用热泵,夏季制冷能力能力又不够怎么办?
热泵和冷水机组共可以都用吗?如果只用冷水机组,冬季采暖时用加热器?总觉得不经济;如果只用热泵,夏季制冷能力能力又不够怎么办?
2楼
不是很清楚呀
为什么要用热泵呢?好像比较容易结露和结霜。
采暖用锅炉比较普遍吧
直燃机也可以
回复
3楼
希望热泵这个板块有人能解答
回复
4楼
在较冷地区,用热泵可能存在制热不足,若制热无问题,一般制冷均不会不够。
回复
5楼
热泵和冷水机组共用当然可以。热泵按照冬季选型,承担所有热负荷。夏季热泵承担基载负荷,冷水机调节峰值负荷。这样就可以了。
回复
6楼
这种情况也可以采用热泵+冰蓄冷系统形式。
回复
7楼
不明白二楼所说的用热泵容易结露和结霜是怎么回事,热泵最大的优点是可以在夏天供冷、冬天转化为供热形式,供水温度完全能达到常规空调温度。为什么要用热泵形式,个人认为可能单独设热源困难吧,这种情况不知道在初投资和运行费用上会不会节省。但我所知道的就是地源热泵系统运行费用是相当节能的。
回复
8楼
这样是不是很浪费?
回复
9楼
同意七楼的说法
回复
10楼
基本同意你的观点。
补充说明如下:
1)机组容量的选择需要对冷负荷和热负荷进行综合考虑,包括机组的台数等都要经过论证,才能有一个比较科学的方案,建议参考暖通设计规范。
2)供热系统的配置方案与所在地区的气候参数以及热负荷特性有密切关系,建议在冬季室外计算温度(暖通术语)低于0℃的地区考虑设置锅炉等辅助热源系统,在冬季室外温度低于-7℃全年累计时间超过50小时的地区,应设置在热泵系统停止运行时,能够满足全部基本供热需求的锅炉等热源系统。
3)目前市场上有一些声称能够在-15℃甚至-25℃条件下具有良好运行性能的热泵机组,配置这些机组的技术经济性问题,请用户给予认真考虑。
回复
11楼
热泵有两大优点:
1.节能,用电量是电热水器的1/4;
2.安全,热泵热水器也叫空气源热水器,也象空调那样有内机,外机;只不过内机是水箱,用来储热水;可水箱里没电,所以就安全.也叫第四代热水器.
回复