冷水机组与风冷热泵并联问题
ybhvac
ybhvac Lv.7
2013年08月15日 17:34:30
来自于中央空调
只看楼主

设计概况:商业建筑,根据冬季负荷设置4台800kW的风冷螺杆式热泵机组,同时设置两台约2000kW的冷水机组,以满足夏季负荷。两套系统分别接入分集水器。夏季运行时,首先开启冷水机组,负荷不足时开启风冷热泵机组。这里有一个问题,当最大负荷时一共开启6台水泵,为并联关系,这种工况下冷水泵流量选型如何选取合适?另外该系统还有什么问题,请大家讨论。

cd4e2a1f2c3d7e382588.pdf
290 KB
立即下载
免费打赏
ybhvac
2013年08月16日 09:25:31
2楼
等待高手:hug:
回复
cgrx527
2013年10月23日 21:57:30
3楼
撒旦法师打发士大夫撒发生的发货
回复
maolude1
2014年05月04日 14:26:31
4楼
学习了,资料很不错
回复
图拉丁医生
2014年05月04日 16:38:35
5楼
本帖最后由 图拉丁医生 于 2014-5-4 16:40 编辑

1.你这原理图控制系统比较复杂
2.系统定压点工作压力一定要定好,否则易出现系统局部负压
3.分集水器之间压差旁通的工作原理,以及压差旁通管径的选择
4.离心机做调节不如螺杆机来的好。
5.离心机DN250管径,风冷热泵也是单台DN250?
6.离心机冷冻水、冷却水管径都是DN250?我觉得冷却水应该大一些
7.缺少切换电动阀,离心机缺少水流开关
8.冷却塔前缺少电动阀,缺少共用集管。
..........不想看了,太累