工业冷水机如何安装?如何保养?
仗义的野马
2021年09月27日 15:32:56
来自于制冷技术
只看楼主

作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。 冷水机组的安装说明: 一冷水机组搬运前应采取必要的保护措施,搬运时注意不要损坏机组。 二是机组安装。 1.安装冷水机组时,注意不要损坏机组,合理布置冷水机组周围的空间,以便于冷水机组的维护。 2.根据公认的管道系统设计和施工安装标准,合理设计和安装冷冻水和冷却水系统,充分发挥冷水机组的性能。

作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。

冷水机组的安装说明:

一冷水机组搬运前应采取必要的保护措施,搬运时注意不要损坏机组。

二是机组安装。

1.安装冷水机组时,注意不要损坏机组,合理布置冷水机组周围的空间,以便于冷水机组的维护。

2.根据公认的管道系统设计和施工安装标准,合理设计和安装冷冻水和冷却水系统,充分发挥冷水机组的性能。

机组应水平放置,并安装在通风处。

4.当水源和散热水塔周围环境恶劣时,必须在冷冻水和冷却水回路上安装Y型过滤器,并定期清动排气阀必须安装在关闭冷冻水系统的最高处,排水接头必须安装在系统的最低处,以供系统排水。

5.根据单元的制冷能力选择合适的冷却塔。

6.冷冻水喉经试漏后,包装保温室,避免冷量损失和管道滴水。

三是电源连接。

1.冷水机的电源采用三相四线,单元用主电源线通过电气控制箱的穿孔连接到箱内的柱子上,保证连接每次变得牢固。

2.机组配电要求:主电源电压:额定电压±10%以内,主电源频率±2%以内。

3.当主电源电压波动超过规定范围时,不允许启动冷水机组,否则视为操作不当,造成的损坏不在公司保修范围内。

4.必要时,水系统的水流开关、泵、冷却塔电机等联锁电路可以正确连接到机组控制电路上。

5.冷水机组有电流过载保护、压缩机排气端高低压保护、电机线圈过热保温、防水保护、冷却水水流连锁保护等多种保护措施。

冷水机的开机运行。

(1)开机前的准备。

1.检查机组周围是否有异常。

2.检查机组的电源连接是否正确

3.检查散热水阀门是否打开,水塔是否处于备用状态,冷水候门是否打开。

4.先打开系统中的水泵、水塔,然后打开冷水机组。(冷水机组的水箱必须注满水,否则当有水时,不要运行泵。

(2)运行冷水机

1.首先打开泵开关。此时,注意泵的运行方向,确保泵在正确的方向运行。

2.如果冷水机组安装了相位开关,当相位相反时,控制台上的红色指示灯(相位故障)亮起,报警器响起时,请将电源的总制开关移开,然后将电源线R.S.T中的两个相对连接,然后再打开电源和冷水机组,这样机器就可以恢复正常运行。

(3)维护。

1.保持散热水塔清洁,保持冷却塔周围空气流通,温度低,避免任何杂物进入冷却塔,降低冷却效率。

2.冷水机为风冷式请保持冷水机散热器表面干净,周围空气流通,温度低,定期清洗散热器。

3.如果冷水机组已经使用超6月,高低压制经常出现故障,或者制冷能力下降,请安排工作人员清洗散热器。如果冷水机停用一段时间,由于水垢凝固,泵叶可能会被污垢凝固,然后启动时必须先松开泵叶,以免泵叶不转动,导致电机烧坏。

a)、常规零件的维护周期(取决于模具温度机的实际使用情况):

b)、工业冷水机故障及维护、故障指示、维护方法:

电压故障:先打开冷水机组的总电源,打开电源箱,接通电源,检查电源电压和相电压是否正常。

泵故障:检查泵的总圈阻抗是否为断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,按下绿色RESET位置,注意泵的运行方向,切勿在无水时运行泵。

高低压故障:如果冷水机组安装了压力表,请注意高压表的压力是否高于300PST。如果超过,请检查散热水塔的输水是否正常,按照从冷水机组到散热水塔的阀门是否打开,散热水塔的水是否过热(水温高于34度)。如果安装了Y型过滤器,请检查并清洁过滤器。

(c)连接水塔不得小于冷水机组的额定功率。

(d)如果冷水机已经使用了一段时间以上,并且散热塔和周围的冷却能力降低,请安排工作清洗散热器。

压缩机故障:切换电源,检查压缩时线圈绝缘的高电阻是否满足要求,电机线圈绝缘值是否超过1兆欧母,正常按压压缩机电流过载保护制的绿色RESET时,请注意散热水是否充足,散热不足会导致压缩机电流过高。


相关推荐

APP内打开