工业冷水机的冷却工作原理
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
工业冷水机的安装注意事项
冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 接下来介绍工业冷水机的安装注意事项: 1、风冷工业冷水机组在运行时振动较小。小于05功率的设备底部安装角轮,在安装时只需选择地基平坦较硬之处放置即可; 2、风冷型冷水机组的工作场所必须保持良好通风,安装时与四周墙壁距离保持在1.5m以上,保证设备通风;同时方便往后维护保养。若安装之处通风不良,需要加装换气电扇,确保环境通风温度; 3、风冷型冷水机组的冷凝风扇是向上排风的,在安装时必须考虑冷水机组的顶部空间距离大于2米,并且通风要流畅,以免影响冷水机组正常运行; 4、风冷型冷水机组运行的环境温度不得高于35℃; 5、水冷型冷水机组安装时与四周墙壁距离保持在1.2m以上,顶部空间距离大于1米,方便
工业冷水机的使用特点及安装要求
工业冷水机在进行制作的过程中其压缩机为整个设备的重要部件,产品采用全新原装压缩机,整个设备内置安全保掮,低噪音,省电耐用,工业冷水机的箱式蒸发器内置自动补水装置,这样就可以在一定程度上有效的省去其工程安装中的彭胀水箱方便安装及保养,适用于大温差小流量等特殊场合。 济南百福特制冷设备有限公司冷水机主要有风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机、恒温式冷水机等。采用国际著名品牌的压缩机,电子技术保护,自我诊断,故障自动报警,完善的电控系统,方便使用者的操作与管理,该产品广泛应用于机械、化工、制药、电子、塑胶、纺织、食品、电镀、汽车、啤酒制作、水产养殖等众多行业领域,为现代化生产创造安全、稳定及高效的作用。
工业冷水机不制冷原因及解决方法
1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。 3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。 解决上述工业冷水机制冷故障 1.补充制冷剂。 2.对冷凝器进行检查、除垢保养。 3.调节滑阀。 4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发
工业冷水机安装要求及注意事项
1、机组的运输 搬运机组之前,确认安装场地配备适合机组安装的设备及工具,并能承受机组及所有附件的重量。允许使用叉车搬运机组,但以钢索起吊搬运为佳。在搬运安装过程中应避免机组强烈震荡及受冲击,以免造成机组损坏及铜管泄漏。 2、机组的安装 机组安装场地要求: 冷水机组应安装在室内,不允许安装在露天场地或可能雨淋的地方,当贮存处冬季的环境温度低于4℃时,应放净冷凝器、蒸发器内的积水,以防冻胀破坏。应将机组安装在坚实平整的地方,请按说明书作好基础,并在冷水机底架与基础间垫上一层12~20mm减震橡胶垫,机组底架上设有地脚螺栓孔,用M16或M20地脚螺栓,将冷水机组底架固定到基础上,沿前后、左右方向校平冷水机机架。机组周围应留有一定的空间,供操作、检查、维护使用。安装间隙:前后长度最小1500mm;左右长度最小为2000mm,最好在冷凝器长度方向还有多留些空间,供清洗冷凝器铜管之用;高度最小为机组高度+2000mm,以便压缩机的拆卸与安装。 水管连接: 本水冷机组需两套独立的水循环系统协助才能工作,一套是冻水循环系统,一套是冷却水循环系