地能热泵系统的设计(一)
摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为
关于空调系统设计与施工的分析
随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一