关于机械补风系统的设计
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2013年07月30日 19:12:58
来自于通风排烟
只看楼主

多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?

多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:
1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?
2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?
3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?
4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?

跪求解答,谢谢!!
免费打赏
云飘飘
2013年07月31日 07:28:37
2楼
应该是按照防火分区设置。
回复
crazysnial
2013年07月31日 10:47:07
3楼
百叶就行,大小没有要求,但也不要太大,完全可以用新风系统补风,只是消防控制复杂些
回复
yilongfengyue
2013年08月01日 13:11:28
4楼
每个防火分区设一个补风机,风量按最大排烟风机的50%取,有条件最好不要用新风做补风
回复
dzjie1126
2013年08月01日 16:44:57
5楼
每个防火分区设置补风设施,机械补风或者自然补风,补风量不宜小于最大排烟风机的排烟量的50%,机械补风口风速不大于10m/s,自然补风口风速不大于3m/s。应该是这样子吧
回复
余古月
2013年08月01日 17:03:21
6楼
1、以防火分区内总的排烟量定补风量。
2、按照你的系统,风口应该采用常闭排烟口或板式排烟口,排烟风机以最大防烟分区面积120CMH/m2计算,不能用一般的风口,你一个防火分区5个防烟分区,共4层,每台风机负责20个防烟分区,如果用一般风口,风量很大,也不合理。
3、补风风口没啥要求,也可以采用定点部分。
4、可以,如果可以,建议用原有的新风系统,节约造价,但空调系统要用双电源切换。
回复
dzjie1126
2013年08月01日 18:16:06
7楼
xiayutian06 发表于 2013-8-1 17:03 1、以防火分区内总的排烟量定补风量。2、按照你的系统,风口应该采用常闭排烟口或板式排烟口,排烟风机以 …防火分区内总的排烟量是指一个防火分区内所有排烟风机的风量吗?还是最大一台排烟风机的排烟量?我的理解是当报警点报警时,启动的只有所在排烟分区的一台排烟风机,因此,按一台排烟风机的排烟量计算补风量就可以了,不知道对不对
回复
余古月
2013年08月02日 08:45:35
8楼
1、按照防火分区内总的排烟量定补风量
按照你说的按照最大排烟风机补风,万一防火分区内有两个防烟分区火灾报警,且两个防烟分区分属两台排烟风机管辖范围,也就是说防火分区内的两台排烟风机全部运行,你的系统补风量够吗?
如果一台排烟风机运行,就按一台排烟风机的排烟量补风,两台运行,就按照2台排烟风机的排烟量补风,设计2台排烟风机,对应的就设计2台补风风机,按照防火分区内总的排烟量定补风量,。
回复
dzjie1126
2013年08月02日 15:52:54
9楼
xiayutian06 发表于 2013-8-2 08:45 1、按照防火分区内总的排烟量定补风量按照你说的按照最大排烟风机补风,万一防火分区内有两个防烟分区火灾 …嗯,有道理,那是不是应该按照排烟风机的数量设置补风机,同时,让补风机与对应的排烟机连锁
回复
dzjie1126
2013年08月05日 19:04:45
10楼
还是关于补风的问题,参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”
1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口?
2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?
3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?
4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
回复
xiaopan614
2013年12月25日 15:22:33
11楼
我觉得按照排烟风机的数量对应起来合适一些
回复

相关推荐

APP内打开