无尘室的消火栓系统设计
对于食品及大型工厂部分设计中的洁净手术室来说,其他食品工厂洁净厂房为无窗或设固定窗的房间内,屋子密闭性能较好,全部设置排烟设施是基本保证相关人员疏散人员的必要常见方法最有影响力。《净化车间设计规范》中相关规定:净化车间疏散撤离走道,应设置各种机械机械排烟相关设施。洁净手术室机械火灾自动报警系统宜与通风换气、送排风系统加减当归补血汤,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并应合理现行强制性国家标准《gb50016-2014》的提出的要求。在国家标准《建筑设计防火规范》的修订稿的审议中对建筑中的防火分隔系统相关设施作了一些特别规定,见下文。(1)排烟机量的选定位置设置机器排烟系统的场所,其排烟风机的排油烟量,当担负的任务一个防烟分区排油烟时,应每平方米不大于160立方/h计算出来排烟口量;重大任务两个或两个以上防烟分区的排油烟子系统时,应按最大的防烟分区的面积2每平方米不大于1120立方/h计算排烟系统量。单台排烟防火阀的最小排油烟量每平方米不应小于17200立方/h。(2)排烟阀的选型排烟风机可采用离心风机或排烟系统专用及
请教:室外消火栓系统的设计
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
关于消火栓系统的设计问题大家来讨论讨论
今天看了一篇文章《小高层住宅群消火栓给水系统设计》 作者提出了他的观点,我这里转载过来大家谈谈看法。小高层住宅群消火栓给水系统设计套用现行《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),往往按如下设计方式:一、消火栓系统单独设置,设临时加压泵房,每个消火栓箱启泵按钮信号均要接至消火栓泵房,由着火信号自动启动消火栓泵。二、必须设不小于6m3(有的地方消防部门要求为12m3)的消防水箱。当建筑最不利点消火栓静水压力低于0.07MPa时,要设消火栓稳压泵。三、为保证消防水不被动用,单独设消防水池或采用液位限制。 按上述设计,消火栓与生活给水系统各自独立,室外管位紧张,设计困难;另外投资大,影响房地产开发商的开发利润;屋顶设消防水箱,尤其不设稳压泵房的消防水箱间,严重影响建筑立面。更主要的是,最终使用效果适得其反,有必要认真分析。笔者观点:1、小高层住宅群消火栓、生活给水系统宜合并 2、满足消防水量、水压,有可靠备用电源的变频或气压给水系统应视为常高压给水系统,可以不设屋顶消防水箱 。
消火栓给水系统设计步骤详解
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);