福建某酒店空调系统设计
qq_1433833141251
2015年08月03日 10:46:45
只看楼主

工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8000m2。酒店需空调和卫生热水,空调区域主要为客房区,热水需求量为20吨/天。空调系统采用水冷却方式的效率比采用风冷方式系统要高,故。本工程从降低电耗和节能目的考虑采用PHNIX(芬尼克兹)整体和分体式水环热泵中央空调机组,室内外连接为冷却水管,散热设备为冷却塔。考虑油价上涨和经济、

工程 概况(一级)
该项目位于福建省厦门市同安区的 XX 大酒店, 建筑 层高为七层,空调使用 建筑 面积近8000m2。酒店需空调和卫生热水,空调区域主要为客房区,热水需求量为20吨/天。空调系统采用水冷却方式的效率比采用风冷方式系统要高,故。本 工程 从降低电耗和 节能 目的考虑采用PHNIX(芬尼克兹)整体和分体式水环 热泵 中央空调 机组,室内外连接为冷却水管,散热设备为 冷却塔 。考虑油价上涨和经济、 节能 、环保等要求,酒店热水供应采用具有热回收功能的PHNIX双热源 热泵 热水机组供应热水。
系统原理及特点(一级)
  水环 热泵 和双热源综合应用方案,在满足室内空调要求的同时可提供60 的卫生热水,此方案的运用,提供了一套综合能源解决方案,现实制冷、制热( 采暖 )、生活热水,即一个系统多个功能。在实际 工程 中,由一套系统可以替换原来传统的锅炉加空调系统的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、医院、休闲娱乐、学校等场所。系统运行原理如下:
  空调运行:水环 热泵 机组制冷/制热运行热量由冷却水带走至 冷却塔 散热,主要运行设备为: 冷却塔 冷却水循环泵 高效水环 热泵 机组。
卫生热水:由直热式双热源 热泵 热水机组提供, 工程 中在 冷却塔 进、出水管上,旁接两根水管至双热源热水机进、出水口,机组回收空调冷却水热量制取热水。
系统特点(二级)
   、功能多、应用广:可实现了制冷、制热( 采暖 )、生活热水三种功能;适用于酒店宾馆、商场、办公楼、医院、休闲娱乐等场所。
   、高效:所应用的水环 热泵 、双热源设备等均为高效率产品,具体反映有以下几个方面。
  a、系统采用水冷具有比风冷 热泵 机组效率高,受环境变化影响小,能效比EER可高达一4.5以上。
  b、双热源利用空调冷却水作为热源来制取热水,机组产水量大、能效比高。
  c、双热源机组制热水时从空调冷却水中回收热量来加热热水,降低了空调冷却系统负荷,提高了系统的能效,综合能效可达700%。
节能
  a、空调系统为分布式冷源,按需开停机,系统能量的调节接近与无级调节,其运行费用比一般空调系统下降30-40%。
  b、机组采用多系统设计;智能化的 控制 ,使机组能调节多、调节范围广,从而降低运行费用。
  c、相关 工程 投资少。
   、环保:整个系统主要利用的是可再生能源——太阳能,对环境无污染。与采用油、煤、天然气等相比尽显其环保优势。
   、模块化设计、运用灵活:
  a、水环 热泵 为分散、独立的设备;
  b、双热源、水环 热泵 可根据客户实际需要相互间任意组合使用;
   、智能 控制
  a、设备自身系统的智能 控制 和具有的保护功能;
  b、计算机中央集中 控制 可实现远程 控制
设计依据和运行工况(一级)
   《采 暖通 风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
   建筑 给水排水设计规范》(GB50015-2003);
   《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001);
   建筑 给排水及 采暖 工程 施工质量验收规范》(GB50242-2002);
   建筑 给排水设计手册》;
   《通风与空调 工程 施工质量验收规范》(GB50243-2002);
   需方提供的相关现场资料。
  系统运行工况:
  水环 热泵 进出水温:30 /35 ;
  双热源机组出水温度:55 ;
  同传统类型空调系统运行能耗及长期运行费用对比分析(一级)
  各空调系统满负荷运行能耗估算比较:

   说明:年能耗按8000平方米空调面积计算,取150W/m2,每天按10小时计算;根据实际 工程 运转记录,PHNIX分体水源 热泵 的能耗于传统水冷冷水能耗相比节约费用15%,于传统风冷 热泵 能耗相比节约费用30%。
 制热水运行费用对比分析(一级)
  热负荷计算(二级)
  日用水量m =20000L,冷水进水温度按20 计算。
  所需热负荷Q=cm t=1×20000×(60 -20 )=800000(kcal)
  双热源 热泵 运行费用(二级)
   电发热值860kcal/度,双热源 热泵 效率300%~700%,全年综合能效以500%计,管道热损失5%,电0.8元/度。(本地区每年用空调时间约有6个月)
  全年平均综合能效比:[(7×6)+(3.0×6)]/12 = 5.0
  耗电量:800000÷860÷5.0÷0.95=195.84(度/天)
  运行费用:195.84×0.8=156.67(元/天)
  平均费用:7.83(元/吨)
  需20T热水全年运行费用:56376元
  燃油炉运行费用计算(二级)
  轻柴油热值10200 kcal/kg,效率80%,管道热损失5%,油4.8元/kg。
  耗电量:800000÷10200÷0.8÷0.95=103.2(kg/天)
  运行费用:103.2×4.8=495.36(元/天)
  平均费用:24.77元/吨
  燃气炉运行费用计算(二级)
  液化气热值23000 kcal/kg,效率80%,管道热损失5%,气12元/kg。
  耗电量:800000÷23000÷0.8÷0.95=45.77(kg/天)
  运行费用:45.77×12=549.2(元/天)
平均费用:27.46元/吨
  电热水炉运行费用计算(二级)
  电发热值860 kcal/kg,管道热损失5%,电0.85元/度。
  耗电量:800000÷860÷0.95=979.2(度/天)
  运行费用:979.2×0.85=832.31(元/天)
  平均费用:41.62元/吨
  运行费用对比(二级)
