小区一路进水,室外消火栓系统如何设计。
住宅小区室外消防用水20L/s,无室内消火栓。室外消火栓系统应该怎样设计:1.设置室外消防水池,室外消火栓设置在支状给水管网?2.不设置室外消防水池,小区给水管网布置成环状,由一路进水向小区环状管网供水。其实现实中就是2路进水,也不能保证这2路进水引自不同的市政给水管段。同样的问题也出现在小区或者厂区的单体消防,单体消防要求2路进水时,又有多少人能做到2路进水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路维修时,2条进水管路都得停止使用。难到是为了满足要求在室外管网上加大量的分隔阀?不知道同行都是怎么做的。曾经做一个外资项目,老外就是不明白什么要2路进水。因为他们国家都是一路进水的~请大家指教一下,谢谢~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 编辑 ]
新建小区恒压变频供水及其远程系统设计
在我国传统的小区之中,其供水模式一般采用:高位水箱供水、恒速泵加压供水等。当然存在着许多缺点如:供水效率低、单位时间能耗大、供水系统自动化程度低、供水系统可靠性差、系统维护工作复杂等。笔者根据某新建小区的实际用水情况,设计了一套小区全自动变频恒压供水系统,方案能够提高供水效率,减少单位时间能耗,增强系统可靠性, 结合可编程逻辑控制器的即时通信功能,并辅以远程监控软件,能够完成对小区供水状况的时时监控. 1恒压供水系统硬件设计 某新建小区供水状态呈现低流量连续变化的特点,设计方案使用多台不同的水泵采用并联供水。此方案由多台水泵和一台变频器组成,能够实现根据用户用水量不同来合理调节同时运行水泵台数。此种设计方式具有节能、高效、维护便利等特点。此系统还同时装备了一台小流量泵来维系夜晚小区供水流量较小时的正常的泄漏和水压。 水泵循环系统的切换模式由三菱fx2n