小区火灾自动报警系统问题?
工程为一山地小区,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六栋高层一般住宅(16~18层),高层住宅与酒店的平面距离超过200m。其中消控中心在酒店一层。首先,高层住宅部分要不要设置火灾自动报警系统?GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范建筑高度不超过100M的高层民用建筑(二类建筑)为火灾自动报警系统二级保护对象。GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范(2008年08月01号实施) 13.1.3 十层及十层以上的高级住宅应设置火灾自动报警与联动控制系统。 比较上述规范,《火规》要求设置,而《民规》和《高规》不要求设置,而《民规》和《高规》又是较近的规范,所以我认为不用设置火灾自动报警系统。 本工程的问题点在于: 由于该高层住宅是封闭式楼梯间(已不可能
小区设备用房应该设火灾报警系统吗
刚做一个地下小区设备用房,一部分为小区变配电室,另一部分为加压泵房(包括小区生活水泵、高层住宅消防加压泵、小区地下车库喷淋泵),查了建规、火规,都找不到需要作火灾报警的要求,只在《火规》附录D第D.2.22看到配电室、空调机房等需设火灾探测器。但这是针对一、二级保护对象来要求的。 我觉得只把信号线及DC24V电源引入消防泵、喷淋泵控制柜即可(消防控制室设在地下车库),如果高层住宅或车库报警(高层住宅及车库设有报警系统)联动启动消防泵,个人觉得设备房里没有必要设报警系统,何况规范也没有明确的规定,但不设吧又觉得不稳妥,虽然作了但感觉没有规范依据。 有朋友能根据规范的要求说明一下是否需要做吗?
住宅小区防盗报警系统设计方案
前言 中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统,是当前急需解决的课题。本方案是在考虑以上因素的基础上,所设计的可行实施方案。 一、住宅小区防盗报警系统要求 当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵。现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出拆除防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。而且因为国内住宅区大多数是密集
关于小区集抄系统的探讨
自动抄表(Automatic Meter Reading-AMR)是指采用通讯和计算机网络等技术自动读取和处理表计数据。发展电能自动抄表技术是提高用电管理水平的需要,也是网络和计算机技术迅速发展的必然。在用电管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错,使供用电管理部门能及时准确获得数据信息。由于电力用户因此不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,故这种技术越来越受到用户欢迎。 不难理解,电子式电度表及其与抄表主机的通讯是自动抄表系统的关键所在。 电子式电度表 电能计量和管理的需要以及电子技术的发展,使电子式电度表在20世纪70年代就已出现。随着数字电子技术的飞速进步,电子式电度表的功能逐渐增多并日臻完善。 电子式电度表一般由电能测量机构和数据处理机构两部分组成,根据电能测量机构的不同,又分为机电脉冲式电度表和全电子式电度表两大类。 机电脉冲式电度表沿用感应系电度表的测量机构,其数据处理机构则由电子电路和计算机控制系统实现,因而,机电脉冲式电度表是一种电子