小区火灾自动报警系统问题?
uiopacl
uiopacl Lv.3
2008年06月05日 12:41:07
来自于防雷减灾
只看楼主

工程为一山地小区,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六栋高层一般住宅(16~18层),高层住宅与酒店的平面距离超过200m。其中消控中心在酒店一层。首先,高层住宅部分要不要设置火灾自动报警系统?GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范建筑高度不超过100M的高层民用建筑(二类建筑)为火灾自动报警系统二级保护对象。GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统

工程为一山地小区,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六栋高层一般住宅(16~18层),高层住宅与酒店的平面距离超过200m。其中消控中心在酒店一层。

首先,高层住宅部分要不要设置火灾自动报警系统?
GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范
建筑高度不超过100M的高层民用建筑(二类建筑)为火灾自动报警系统二级保护对象。
GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范(2008年08月01号实施)
13.1.3 十层及十层以上的高级住宅应设置火灾自动报警与联动控制系统。

   比较上述规范,《火规》要求设置,而《民规》和《高规》不要求设置,而《民规》和《高规》又是较近的规范,所以我认为不用设置火灾自动报警系统。

   本工程的问题点在于:
   由于该高层住宅是封闭式楼梯间(已不可能开窗),所以设置有正压送风机。如果不设置火灾自动报警系统,火灾信号如何探测,正压送风机如何联动?

为了使正压送风机联动
思路一:超规范每栋设置火灾自动报警系统。功能是满足了,除造成资源的浪费外,在封闭式楼梯间等公共区域设置感知器,由于是住宅,反而容易引起误报!
思路二:把每栋作为每个分区,设置接线端子箱,再从端子箱引线至小区消控中心。但距离较远。也无法解决误报问题。

我的想法到此,不知道怎么办了……
yism813
2008年06月06日 16:36:34
2楼
需要设计火灾报警系统,酒店属于公共场所,火灾危险性大,肯定要做的,不然消防大队也通不过
回复
leeman
2008年06月06日 21:33:17
3楼
思路一:超规范每栋设置火灾自动报警系统。功能是满足了,除造成资源的浪费外,在封闭式楼梯间等公共区域设置感知器,由于是住宅,反而容易引起误报!
可以考虑区域(联动型)火灾报警控制器 ,风机控制在区域机,消防中心也能远程控制
思路二:把每栋作为每个分区,设置接线端子箱,再从端子箱引线至小区消控中心。但距离较远。也无法解决误报问题。
设置接线端子箱,再从端子箱引线至小区消控中心。但距离较远,中间加中继器可保证远距离控制要求
回复
uiopacl
2008年06月06日 23:53:01
4楼
楼上,目前我是采用的区域(联动型)火灾报警控制器,然后与消防中心联网,实现远程控制
只是觉得住宅设置探测器,误报的可能性太大。

加中间继电器,倒是以前没有碰到过,学习了!

回复
无名2520
2008年10月09日 20:38:02
5楼
距离那么远,还设置一个消防控制中心?
不太好吧?
还是设置区域报警控制器感觉好
回复
yunbaizhu
2008年10月22日 15:19:00
6楼
酒店属于公共场所,火灾危险性大.如果有中央空调还要增加自动喷水灭火系统 .
回复
chenlong2102
2009年10月08日 14:51:42
7楼
需要做 用区域报警系统 然后在联网
回复
蛋腚
2010年02月12日 11:14:56
8楼
需要设计火灾报警系统
回复
otherman
2010年04月07日 00:20:06
9楼
高层住宅的公共部位,如电梯前室,走道,封闭式楼梯间,需要设置火灾报警系统。但是不用设置进住户家里。
回复
dzkdzk
2010年04月17日 20:38:10
10楼
学习了。
回复
sunny8082
2011年06月21日 13:27:17
11楼
非常感谢!! 学习
回复