低压断路器厂家型号大全
低压断路器厂家型号大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西门子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟开关厂 CW1 CM1上海人民电器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2广州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1红申电器 HSW1 HSW2 HSM1上海华通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3厦门联容电控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1贵州长征电器 MA50 MA450 MB30华东电气 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北宝凯电器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2环宇集团 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凯隆 CKM33,CKW55,CKW88白云
如何选用断路器保护直流系统
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直