关于低压断路器的型号和规格选择
co1439125186316
2015年08月27日 16:57:13
只看楼主

有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定呢?

问.jpg


有两个问题一直很困扰:
1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?

2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢?
电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定呢?

问.jpg

一天涯浪子一
2015年08月28日 10:53:14
2楼
本帖最后由 一天涯浪子一 于 2015-8-28 11:01 编辑

CZW-40系列智能断路器属于长征电器生产,属于智能型框架式断路器,在低压配电系统的进线柜和联络柜上用的较多。

RDM1是塑料外壳式断路器(图纸上未见此型号)。

断路器上不同的序列号代表不同的功能,比如:脱扣方式、操作方式、保护方式、用途等,具体说明参照选型手册。
回复
co1439125186316
2015年08月28日 15:22:51
3楼
一天涯浪子一 发表于 2015-8-28 10:53 CZW-40系列智能断路器属于长征电器生产,属于智能型框架式断路器,在低压配电系统的进线柜和联络柜上用的较 …谢谢呢,你说的选型手册是哪一本呢,就上面我写的型号在电力工程电气设备手册上都是没有的呢?这个是供电公司提供吗?还是别的什么? 主要是我完全靠自己看图纸,有点艰难的样子。
回复
xin7713
2015年08月29日 11:55:50
4楼
CZW-40系列智能断路器属于长征电器生产,属于智能型框架式断路器,在低压配电系统的进线柜和联络柜上用的较多。
回复
dylan3940
2015年08月29日 14:36:21
5楼
夏天的雪飘落 发表于 2015-8-28 15:22 谢谢呢,你说的选型手册是哪一本呢,就上面我写的型号在电力工程电气设备手册上都是没有的呢?这个是供电 …参照元器件样本,里面有说明,型号里每一个字母数字代表什么意思
回复
yyyxuming
2015年08月29日 17:26:02
6楼
一般来说630A以下用塑壳断路器,630A以上可选用框架了,框架主要用于上级进线,性能以及功能要比塑壳全面,而塑壳主要用于下级出线,电操就是操作机构,塑壳断路器也可配电操,这样的好处是可以通过按钮控制省时又省力
回复
wboy8759
2015年08月29日 18:57:10
7楼
把你的设计图纸交给成套柜厂家订货,他们会按照图中元件表去组货的,如果找不到同型号同规格的,厂家会跟你协商的。一般是这样。
回复
半仙鲁
2015年09月02日 09:37:11
8楼
Ir1是指断路器的长延时(过负荷保护),Ir2指断路器的短延时(定时限保护),Ir3指断路器的瞬时(反时限保护) 整定倍数看厂家样本,一般而言塑壳断路器Ir1是0.N的额定电流值,智能框架长延时任意值,短延时为4-7倍的长延值,瞬时是5-10倍的长延值。