精华汇总
电压互感器熔断器
更多
10kv电压互感器
35kv电压互感器
微型电压互感器
110kv电压互感器
电压互感器极性
干式电压互感器
电压互感器接线
电压互感器型号
线路电压互感器
电容式电压互感器
电磁式电压互感器
三相电压互感器
电流电压互感器
精密电压互感器
低压电压互感器
户外电压互感器
电压互感器二次侧
高压柜电压互感器
电压互感器变比
电压互感器接线图
高压电压互感器
电子式电压互感器
电流型电压互感器
电流互感器和电压互感器
直流电压互感器
#
电压互感器熔断器
#
300
电压互感器熔断器专题,为您提供电压互感器熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电压互感器熔断器相关的专业交流讨论,更多电压互感器熔断器相关内容请访问
土木在线论坛
!
熔断器和电压互感器的问题
电压互感器二次侧熔断器的问题
今天看到一份图纸,电压互感器的二次回路没装熔断器,而是用了一个三极的自动空气开关.本人觉得这样做不可行,请各位发表高见.如果认为行或不行请说明理由!
与电压互感器配套的限流熔断器如何选用?
请各位大侠谈谈与电压互感器配套的限流熔断器如何选用?什么情况下要求选择0.2A的?什么时候要求选择0.5A的?根据电压互感器的额定容量又是怎么计算的?
这个是叫什么电压互感器
6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断
我厂6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断,检查互感器未发现异常,更换熔断器后运行正常,但使用一段时间后又会烧掉,一年要烧断一、二十根熔断器,请问是什么原因呢?
电压互感器用高压熔断器的选择
请问电压互感器用的高压熔断器如何选择?看资料上说按照额定电流的1.5倍选择。那现在电压互感器很多容量是50VA,按照35kV电压等级,根据I=S/1.732U,算的的电流为0.0008A。再乘以1.5倍,电流0.0012A。 但是看现在的选择都是选择0.2A?请问有没有朋友知道的 ?可否讲解下?谢谢
35kV电容式电压互感器为什么不装设高压熔断器
35kv进线的线路电压互感器如果是电磁式的那么一般都有隔离闸刀和高压熔断器,但是我看到有的线路压变是用电容式电压互感器的,在其高压侧并没有装设高压熔丝和隔离闸刀,请问是怎么回事?
哪位用过10kV户外电压互感器(自带熔断器)?
哪位用过10kV户外电压互感器(自带熔断器)? 型号: JZW2-10R 或 JDZ(X)R1-12W 等。问题:如果熔断器坏了,能否更换熔断器?还是一个互感器全换了》?
为何连续烧毁电压互感器?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
强手请进(关于电压互感器)
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?