35kV电容式电压互感器为什么不装设高压熔断器
pxm39267
pxm39267 Lv.3
2009年06月30日 10:10:09
来自于变压器
只看楼主

35kv进线的线路电压互感器如果是电磁式的那么一般都有隔离闸刀和高压熔断器,但是我看到有的线路压变是用电容式电压互感器的,在其高压侧并没有装设高压熔丝和隔离闸刀,请问是怎么回事?

35kv进线的线路电压互感器如果是电磁式的那么一般都有隔离闸刀和高压熔断器,但是我看到有的线路压变是用电容式电压互感器的,在其高压侧并没有装设高压熔丝和隔离闸刀,请问是怎么回事?
免费打赏
lingxuct
2009年06月30日 18:19:27
2楼
35KV系统是小接地电流系统,电容式电压互感器是只接A相(另一端接地)检有压用的,其所串联的电容器足够保护下面的电压绕组了,就是万一绕组短路(或电容器击穿)也不会严重影响系统运行,所以,电容式线路单相电压互感器不需要“隔离闸刀和高压熔断器”来保护。
回复
bsyn1
2009年07月09日 19:18:56
3楼



那如何检修、更换呢???
回复