6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断
zhuzuoli
zhuzuoli Lv.2
2007年09月17日 07:57:57
来自于变压器
只看楼主

我厂6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断,检查互感器未发现异常,更换熔断器后运行正常,但使用一段时间后又会烧掉,一年要烧断一、二十根熔断器,请问是什么原因呢?

我厂6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断,检查互感器未发现异常,更换熔断器后运行正常,但使用一段时间后又会烧掉,一年要烧断一、二十根熔断器,请问是什么原因呢?
免费打赏
lingxuct
2007年09月17日 12:53:16
2楼
1、系统电压不平衡;
2、发生单相接地故障;
3、系统发生谐振;
4、熔断器座接触不良。
回复

相关推荐