电压互感器二次侧熔断器的问题
liufangping
2006年01月23日 12:42:34
来自于变压器
只看楼主

今天看到一份图纸,电压互感器的二次回路没装熔断器,而是用了一个三极的自动空气开关.本人觉得这样做不可行,请各位发表高见.如果认为行或不行请说明理由!

今天看到一份图纸,电压互感器的二次回路没装熔断器,而是用了一个三极的自动空气开关.本人觉得这样做不可行,请各位发表高见.如果认为行或不行请说明理由!
免费打赏
xin20019
2006年01月23日 14:40:39
2楼
说的可是这意思?
回复
liufangping
2006年01月23日 15:16:11
3楼
是的
回复
liufangping
2006年01月23日 15:17:47
4楼
对于上面的图,本人认为用自动空气开关不行,请发表高见
回复
liujiefeng
2006年01月23日 17:10:19
5楼
MCB要求为B型脱扣的(2.8~3.5In)专用空气开关
回复
peter00007
2006年01月23日 17:11:43
6楼
由于电压互感器的容量有限,故故障时产生的短路电流也有限,使用微断应该问题不大(不需要非常大的极限分断能力)。
回复
liufangping
2006年01月24日 09:39:32
7楼
不是分断能力的问题,现在的问题是当一相发生短路时,三相都跳拉,对于查找是哪相故障不利,同时对采样电压信号的继电保护装置产生影响
回复
stone-sc
2006年09月18日 17:46:02
8楼
一般采用的是3个单极开关吧
回复
yhb2313
2006年09月18日 23:51:08
9楼
熔断器和空气开关都可以的。
回复
fptcjx
2006年09月19日 11:05:32
10楼
我也认为用熔路器更合适,但在实际运用中很多地方都用空开了.但是选用时要注意,要用C65N型,不能用DZ47.
回复
ymkmqv
2006年09月19日 16:11:34
11楼
7楼说的比较有道理啊!
腌还想问问容量怎么选择