请各位师傅详细解释下这个电容式电压互感器的变比所包含的信息!
20KV中性点接地系统,计量电压互感器三相星型接法,设计院图纸上变比为20/0.1KV,问了供电局是否应该为20//3,他说就是20/0.1KV,请教各位高手。是否20KV中性点接地的电压互感器三相星型接法变比就为这样??
请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
能仔细说明一下吗?
看了各种资料,有的资料说要把电压互感器理解为电压源,一次内阻抗很小,这样不管二次阻抗多大,测得的电压都是准确的。又有的资料根据计算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,说明电压互感器一次阻抗远远大于二次阻抗。到底电压互感器的一次阻抗相比二次阻抗大还是小?
本帖最后由 北极星输配电 于 2015-2-28 13:30 编辑 北极星输配电网讯:电压互感器一种特殊的变压器,可用作测试仪表,提供继电保护,那么电压互感器原理是什么呢?它是怎么工作的呢?接下来我们就一起来了解一下吧~~~一、电压互感器原理- -简介电压互感器,英文名称为Potential Transformer,简称为PT,是一个带铁芯的变压器,用于变换线路上的电压,将高电压按比例转换成低电压。可分为电磁式电压互感器、非电磁式电压互感器,现已成为发电厂、变电所等输电供电系统不可缺少的一类电器。
光电式电压互感器的特点:1.无饱和,高精度,线性度好。 2.体积小,重量轻,可靠性、安全性高等。3.光电互感器的采集器单元(包括电流电压传变和信号处理等)与电力设备的高电压部分等电位,高低压之间连接全部使用光纤,将一次电流电压传变为小电压信号,就地转换为数字量,通过光纤传输给保护、测量和监控等设备使用。
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
为什么电压互感器外形差别这么大为什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型号大全,带图片