110kV电压互感器回路断线的探讨
电压互感器高、低压侧熔断,回路接头松动或断线,电压切换回路辅助接点及电压切换开关接触不良,均能造成电压互感器回路断线。当电压互感器回路断线时:“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电度表停走或走慢,低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声。若是高压熔断器熔断,则可能还有(接地)信号发出,绝缘监视电压表较正常值偏低,而正常时监视电压表上的指示是正常的。 当发生上述故障时,值班人员应作好下列处理: 1、将电压互感器所带的保护与自动装置停用,如停用110KV的距离保护,低电压闭锁,低周减载,由距离继电器实现的振荡解列装置,重合闸及自动投入装置,以防保护误动。