为何连续烧毁电压互感器?
hep
hep Lv.2
2004年09月18日 17:21:27
来自于变压器
只看楼主

6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。

6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
免费打赏
zhoushu8
2004年09月18日 18:13:03
2楼
接地故障,电压互感器就最怕,因为对地电位高出根3倍,质量差一点,就容易烧
回复
nlb
2004年09月18日 23:09:52
3楼
中性点非有效接地系统的电压互感器如果其一次绕组中性点接地运行,当系统发
生单相接地故障时,其一次绕组将承受根号3倍额定电压,并极易发生电磁谐振。
在这种情况下电压互感器运行时间长了就容易烧毁,这就是规定系统单相接地时
零序电压滤过器运行时间不能超过两小时的原因。
不过现在已有新型电压互感器,可在系统单相接地时连续运行。
回复
hep
2004年09月19日 09:04:58
4楼
哦,可是其他供电系统的电压互感器为什么没有发生这种故障?
回复
nlb
2004年09月19日 12:30:29
5楼
未用作零序电压滤过器的电压互感器,其一次绕组的中性点不接地,在发生系统
单相接地时就不会烧毁。
回复

相关推荐

APP内打开