强手请进(关于电压互感器)
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年09月06日 23:45:25
来自于变压器
只看楼主

有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?

有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。



请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
大鼻山
2004年09月06日 23:59:03
2楼
我感觉应是三个分绕组之和,可是它为什么是100/3V?!
回复
zhoushu8
2004年09月07日 00:53:42
3楼
是不是
零序电压方向相同是相加的,每一绕组100/3,
3个相加正好100V,就可以测出零序电压的大小。

还有,非中性点接地的绝缘监察,高压一相接地,另2相高出线电压根号3倍,所以低压就减少3
倍,

我也没搞明白,再想想
回复
小电容美眉
2004年09月07日 09:16:31
4楼
运行这么多年的零序电压继电器结线方式,还会漏洞百出?中性点不接地时,正常时第三绕组电压应为100/3V,如果单相接地时,第三绕组一相电压为零。另两相升高根号三倍,变成100/根号3V,此时求矢量和为100V.
所以正常时矢量相加为零。单相接地故障时为100V,启动零序电压继电器。
回复
zhaokaikai
2004年09月07日 09:48:00
5楼
写了半天。。没法上去。。同意楼上妹妹。。
1。大鼻2楼说法对。。是三个相电压之和。。
2。正常时。。三相电压之和为零。。详见电压三角形。。
3。接地时。。三相电压之和恰好为线电压除以根号三。。。
4。此时线电压增加根号三倍。。。
5。所以三相电压之和恰好为100V.开口三角形两端产生100V电压。
电压继电器动作。。。
回复
大鼻山
2004年09月07日 18:06:01
6楼
谢谢楼上三位!我要好好领会一下,不过感觉已取得“真经”,呵呵,由衷的感谢!

我楼顶所说的“漏洞百出”,并非是说PT本身漏洞百出,而是指不同的书籍的描述也不一致、互相
矛盾,搞的我头大三圈。
回复
大鼻山
2004年09月07日 18:14:36
7楼
是不是可以这么理解:第三绕组的电压是从第二绕组感应的,而跟主绕组无关啵?
回复
大鼻山
2004年09月07日 18:38:48
8楼
还是有点疑问。电容MM所述的“中性点不接地时,正常时第三绕组电压应为100/3V,”,此时的
100/3V是第三绕组中的单个绕组的电压吗?此值是硬性规定的、还是计算得出的?
回复
大鼻山
2004年09月07日 18:43:49
9楼
如果100/3V是第三绕组的三个绕组电压之和,那么MM你后面又说:“正常运行时矢量为0”?
回复
大鼻山
2004年09月07日 21:56:38
10楼
最后再重复一句:100/3V的相电压是绕组制作时决定的,还是通过计算而得出的?为什么非得是
100/3V?有什么合理解释吗?
此外,为什么中性点直接接地系统时,此值又规定是100V?
谢谢各位继续支持、讨论
回复
zhoushu8
2004年09月08日 00:39:49
11楼
100/3V的相电压是绕组制作时决定的

A,B,C三相,C相与地短路,对地电压为零,A相电压对地对C相为根3U,也就是升压了根3倍。B相电压也为根3U,他们相差就不是120度,而是60度。三相相加,相加后就是根3乘根3U,结果就是3U,若按常规做绕组,那么从开口三角处就会有300V的电压,会烧继电器的,而且不标准,所以就要除3,才能成标准100V电压。那就把低压设为100/3V的相电压



中性点直接接地系统,C相接地时,A,B电压并没升高,而且相位也没变化,是相差120度,三相相
加后,和还是U,开口三角处就会有100V的电压。所以没必要减压。

这应该是标准答案了,看来偶比你先弄明白,和呵
回复