电磁式电压互感器一次消谐器介绍
1 用途6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。HJYX型、HJYX(D)型消谐电阻器,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。该消谐电阻器完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5 条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝(0.5A)熔断。而安装了HJYX型系列消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。