余热发电项目10KV发电机出口设备
1.需要注意的是:在发电厂中,PT中性点经击穿保险接地,B相接地。B相接地是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较;"中性点经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。2.在有个项目中出现了个令人费解的问题:110/10KV主降室内10KV余热发电出线柜和余热发电机侧联络柜之间有光纤差动保护(柜子为KYN28中置柜),现在这两台台柜子的断路器误跳闸,微机保护没有任何跳闸记录,就地远方都没有人操作,重新做二次试验一切正常,到底是怎么回事,望大家讨论。