我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
发电机检修规程
随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
知识点:发电机空气冷却
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
请教各位,水冷式的发电机,那发电机是由我们电气专业选的吗,那我应该怎样跟给排水的提条件呢?比如用水量多少等等,我看了些发电机样本都没有这方面的资料啊。另外,关于制冷方式的选择,是选风冷好呢,还是水冷的好?这两种方式都怎么实现呢?
在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢
两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
请问3000KW无刷12极10.5KV凸极式同步发电机的电抗大约为多少?用电流继电保护时怎样整定?差动保护怎样整定?下面的附件如二楼的图片,不用打开了,附件怎么不能删除?
关于发电机三次谐波的问题1.发电机三次谐波(高次谐波)是怎么产生的?为什么只有奇次谐波?2.机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压有什么关系?为什么?3.三次谐波是怎么流通的?4发电机是通过 哪几种方式消除三次谐波的?本人菜鸟,望高手给解释一下,越详细越好!越基础越好!越通俗越好!谢谢了!!!!!!
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点
想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据