问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?问题4:市电恢复时,如何回切?近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。
问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?
问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?
问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?
问题4:市电恢复时,如何回切?
近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。
2楼
大型数据库的服务器,都带有UPS的,UPS至少持续30分钟以上!
回复
3楼
为什么要并网,市电停了再启动呗,检测市电,注意做好电压互感器的断线识别,
这个一般综合保护单元都有,确认市电停电后一分钟启动柴油发电机组,
做好市电和柴油发电机组的联锁。
负荷等级不高的设备都带失压脱扣,
回复
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-12-2 10:48 大型数据库的服务器,都带有UPS的,UPS至少持续30分钟以上!多谢回答。这个我知道,就是高压柴油发电机作为后备电源,当无法判断市电恢复时间的时候,利用柴油发电机供电的情况下,如何实现自动并网发电?
回复
5楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-12-2 10:56 为什么要并网,市电停了再启动呗,检测市电,注意做好电压互感器的断线识别,这个一般综合保护单元都有, …多谢回答,由于是大型数据中心,当市电中断无法判断恢复时间的时候,就数据中心而言,是有UPS进行保护,但是对于数据中心机房,还有大型冷冻机组需要启动运行,所以,需要启动柴油发电机进行供电的,我接触过低压发电机,由于低压柴油发电机投入电网进行供电由ATS或者认为操作。但对于高压发电机来说,我不太了解如何实现自动切换,都有哪些保护措施和机制。
回复
6楼
phoebus26 发表于 2013-12-2 12:52 多谢回答,由于是大型数据中心,当市电中断无法判断恢复时间的时候,就数据中心而言,是有UPS进行保护,但 …差不多的,只是高压会更谨慎点,为什么不用低压机组?
回复
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-12-2 13:17 差不多的,只是高压会更谨慎点,为什么不用低压机组?用电容量大,节约线缆等成本,市场断路器容量限制。
回复
8楼
高压发电机也不节省成本啊
回复
9楼
都是答非所问啊?
回复
10楼
低压的接触多点,高压未试过。不过原理是一样,只要在转换开关前端检测市电,再反馈转换开关和发电机启机模块,
回复
11楼
如果都是低压设备的话,应该搞低压机组,便宜点,而且省掉了降压环节,可靠性更高!