10KV高压柴油发电机并网问题
phoebus26
phoebus26 Lv.2
2013年12月02日 09:39:11
只看楼主

问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?问题4:市电恢复时,如何回切?近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。

问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?

问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?

问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?

问题4:市电恢复时,如何回切?

近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。
免费打赏
liu583829685
2013年12月05日 09:50:15
12楼
高压发电机组系统由n台600-2000Kw/6.3KV(11KV)柴油发电机组,n台发电机组进线柜、发电机组出线柜,n台发电机组中性点柜,1台母线PT柜,1套自动并车控制屏(触摸屏,自动并车,手动同期),1套直流屏,1套低压电源箱等组成
回复
电气交流
2013年12月05日 09:56:53
13楼
liu583829685 发表于 2013-12-5 09:50 高压发电机组系统由n台600-2000Kw/6.3KV(11KV)柴油发电机组,n台发电机组进线柜、发电机组出线柜,n台发电机 …那是个大系统了。我做过类似的一个项目,8台高压机组,主用1320,尖峰时候,备用一台,正常情况下备用两台。
回复
panlf
2013年12月05日 16:39:03
14楼
这个不太懂,好好学学
回复
电气交流
2013年12月05日 17:36:28
15楼
正在搞一个项目,两套机组,一套低压机组,一套高压机组,
到时候搞完了,发上来请大家指导和交流!
回复
1860163
2013年12月06日 08:55:08
16楼
低压的有接触,但是也不是很精通
回复
cylu403
2013年12月06日 10:27:03
17楼
多谢楼主,一定支持.
回复
这次可以了
2013年12月06日 10:49:41
18楼
应该可以短时并网,厂家都有配套的发电机柜能够保证安全并网,市电恢复一般要手动切换吧
回复
无影
2013年12月06日 11:37:17
19楼
电气交流 发表于 2013-12-2 10:48 大型数据库的服务器,都带有UPS的,UPS至少持续30分钟以上!通常UPS支持10~15分钟,30分钟以上的很少,占用空间太大了。
回复
无影
2013年12月06日 11:43:53
20楼
phoebus26 发表于 2013-12-2 12:52 多谢回答,由于是大型数据中心,当市电中断无法判断恢复时间的时候,就数据中心而言,是有UPS进行保护,但 …一般的,主机和精密空调室内机部分是由UPS保障不间断运行的。UPS的持续工作时间一般在10~15分钟。柴油发电机恢复供电时间一般在15s。停电情况下,由于制冷剂本身温度较低,空调可以保障5~10分钟左右的运行。空调主机本身由柴油发电机+双重电源保障。这个切换,有ATS,但很贵,通常还是采用双断路器互锁设计来实现切换。