双路10KV与发电机的调查你所在城市中,一级消防负荷(注意不是一级特别重要)的工程,是采用双路10KV多还是采用1路10KV+发电机的多?请留言如果是2级负荷,消防容量小(比如有些卷帘、风机),不值得用发电机和双10KV,如何解决。注:留言请说明你所在城市,有图的请上传附件供大家学习。
双路10KV与发电机的调查
你所在城市中,一级消防负荷(注意不是一级特别重要)的工程,是采用双路10KV多还是采用1路10KV+发电机的多?请留言
如果是2级负荷,消防容量小(比如有些卷帘、风机),不值得用发电机和双10KV,如何解决。
注:留言请说明你所在城市,有图的请上传附件供大家学习。
2楼
一级消防负荷采用1路10KV+发电机的多(广州)
回复
3楼
一级负荷 使用采用双路10KV。辽宁
回复
4楼
一级负荷,使用采用双路10KV。四川
回复
5楼
是采用双路10KV多
回复
6楼
根据用电的重要性,这种供电方式较多。
我见的当然是化工企业,根据生产装置突然停电时,工艺需要的紧急处理(电动阀、照明、消防系统等)必须有电的设备与设施,是接在应急段的,叫事故应急段,有二台变压器供电加柴油发电机,二台变压器在低压侧是单母分段母联自投,当两进线都失电时,自动启动柴油机,并自动分断两进线断路器,合母联断路器,再合柴油发电机出口断路器。这个过程要求在15秒内完成!
回复