现在大型商场项目,6W方商业,有大型超市大润发,甲方想取消柴油发电机,有个问题 10kv如果满足双电源,低压侧是否可以取消柴油发电机。若是取消发电机10kv双电源接线的问题,是互为备用,还是一回用,一回独立备用。
现在大型商场项目,6W方商业,有大型超市大润发,甲方想取消柴油发电机,有个问题 10kv如果满足双电源,低压侧是否可以取消柴油发电机。若是取消发电机10kv双电源接线的问题,是互为备用,还是一回用,一回独立备用。
2楼
顶一下 区管帮忙解决下啊
回复
3楼
有钱可以做大事,安全可靠需要钱投入。
10KV二路电源互为备用比一用一备灵活,且更为可靠;当然还得取决于当地电力部门的资源是否允许(因偶退休前的中石化分公司一个码头35KV二路电源,当地电力部门只允许一用一备;因为那条备用线路是另一家大公司的主供电源,二家同时用会发生超负荷的可能)。
最好电力部门能提供二条专供线路(线路不对其他地方供电),系统可以分列运行,互为备用。
不管有多少条电源线路,柴油发电机能装则装,一台柴油机会胜过6条电源线路!
为什么?如果碰上自然灾害(台风、冰雹、洪水等),最多的线路也会同时停电,自己的发电机一启动就可以,可靠程度远高于多条线路!
回复
4楼
优先双重电源互为备用,发电机有无看业主,不过电源不可靠,一般超市是有自用发电机,主要供冷藏等一些食物
回复
5楼
装发电机会更可靠!
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-8-21 16:32 有钱可以做大事,安全可靠需要钱投入。10KV二路电源互为备用比一用一备灵活,且更为可靠;当然还得取决 …谢谢区管了,我在考虑甲方取消发电机是因为造价问题,两台900kw发电机想取消,但是外线却必须要不同变电站的双电源进线。取消了发电机,外线投资增加了。
回复
7楼
一般来说,高压10kV双回路取自不同的110kV回路,满足双重电源要求,可取消柴发。但不同地方都有一些不同的地规,所以要向当地消防确认一下。
回复
8楼
两台800KW发电机? 这是什么用电,偶以前的中石化一个分公司(超特大企业),柴油发电机也只一台750P?要这么大容量的应急电源吗?
柴油发电机只给特殊应急用电,不能当备用电源的,有了二路供电,只一台15KW以下柴油发电机作特殊应急用电就足够了。
回复
9楼
不考虑到成本的话,发电机组还是更可靠的,一用一备还是互为备用看供电局给提供的供电方案了,双电源供电不一定比柴油发电机成本低。
回复
10楼
好帖,学习了
请教下:发电机用多大的是怎么确定的?
谢谢
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-8-25 08:05 两台800KW发电机? 这是什么用电,偶以前的中石化一个分公司(超特大企业),柴油发电机也只一台750P?要 …超市的冷柜等负荷还是不小的 !再说除了超市还有商业 应该还有其他的一级负荷!
回复