企业备用200kw发电机组日常维护
企业备用200kw发电机组日常维护,华全动力介绍!1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固4、检查蓄电池表显显示的电压值;5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。6、每月检查企业备用200kw发电机组调速杆和连接点的润滑程度;7、测试冷却液的pH值并做好记录,如果超标及时更换冷却液。8、检查各个部位的皮带张弛度,必要时调整;9、观察涡轮增压器密封情况,检查涡轮增压器接头紧固情况。房间内保持低湿度、清洁,不能有腐蚀性物体,以免对发电机造成损坏,并每月至少启动发动机一至二次。
发电机的事故及处理汇总
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由