水暖部分管件施工技术要点
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
水暖部分管件施工技术要点(续)
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
水暖部分管件施工技术要点(续2)
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
水暖管道井内分集水器安装图集
郑州地区,设计院设计图纸,每层在水暖管道井内设分集水器,从分集水器往各户分。请问有没有安装图集,价格大概多少?谢谢各位不吝帮忙。如下分集水器规格序号 长度 分、集水器管径 路数 接管管径(PB管道S5系列de20X2.3、de25X2.3) 备注1 1200mm DN32 8路 de20 配套放气阀2 1200mm DN32 8路 6路de20、2路de25 配套放气阀3 1050mm DN32 7路 de20 配套放气阀4 1050mm DN32 7路 4路de20、3路de25 配套放气阀5 900mm DN32 6路 3路de20、3路de25 配套放气阀6 900mm DN32 6路 2路de20、4路de25 配套放气阀7 900mm DN32 6路 4路de20、2路de25 配套放气阀8 750mm DN32 5路 1路de20、4路de25 配套放气阀9 600mm DN32 4路 1路de20、3路de25 配套放气阀10 450mm DN32 3路