水暖部分管件施工技术要点
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
各种塑料管材管件所使用的标准
铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003 铝塑复合压力管 铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18998.1-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18998.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分: 管件 GB/T 18998.3-2003 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18992.1-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18992.2-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18993.1-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18993.2-2003
水暖部分管件施工技术要点(续)
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
水暖部分管件施工技术要点(续2)
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
塑料管材、管件国家标准列表
1.GB4217-84 热塑性塑料管才的公称外径和公称压力(公制系列) 2.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法 3.GB/T4219-1996 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 4.GB4220-84 化工用硬聚氯乙烯管件 5.GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 6.GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 7.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 8.GB6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测定方法(落锤法) 9.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定 10.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 11.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定 12.GB6674-86 喷灌用低密度聚乙烯管材 13.GB/T7134-1996 浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材 14.GB7155.1-87 热