水暖部分管件施工技术要点
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
阀门配套管件(一)——伸缩接头
阀门配套管件(一)——伸缩接头 伸缩接头使用须考虑传输介质使用温度,一般来说介质的温度不能高于300度,如何介质是酸性或者碱性的,否则伸缩器很用于损坏。另外在使用中伸缩器接头位置的伸缩长度不够,强行超出伸缩长度,随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。还有就是限位伸缩接头接口部位的强度不够高,那么如果是再加上安装方式不准确,接头的强度就会变低,从而有可能会导致伸缩器出现损坏。伸缩器露天安装时,想法避免阳光暴晒和接触酸性,碱性物品等,否则时间久了,会导致伸缩器被腐蚀,从而损坏。 1.安装前请确认伸缩接头的性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔擦洗干净,不允许在密封圈和管道上有附有杂质,未清洗前不能关闭以免损坏密封圈 2.伸缩接头安装配套法兰建议用伸缩接头专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。 3.安装在管道中的位置,位置是立装,可以侧装,但不要倒装。 4.使用中需要调节流量使用涡轮箱或者控制装置来控制伸缩接头的开度。 5.开、闭次数较多的伸缩接头,在二个月
水暖部分管件施工技术要点(续)
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以