小口径阀门安装: 最近各项目在阀门使用中频繁出现事故,造成的损失和影响不容小觑。从拆下来的坏阀门我们来做一下简单的分析,这不排除阀门自身的质量问题,但也跟我们在施工安装时的方法有一定的关系,也是非常有必要强调一下安装的正确方式,减少损失和事故的发生。 大口径阀门问题: 大口径阀门在住宅工程需要开启比较频繁的,主要在采暖的入口和自来水的入户处。因牵扯到维修,这两个点需要能做到开启灵活和关闭严密。但我们使用的产品在过程中部分很难实现功能,产品自身是一方面的原因,另外跟环境因素、维修保养也是关键环节。
最近各项目在阀门使用中频繁出现事故,造成的损失和影响不容小觑。从拆下来的坏阀门我们来做一下简单的分析,这不排除阀门自身的质量问题,但也跟我们在施工安装时的方法有一定的关系,也是非常有必要强调一下安装的正确方式,减少损失和事故的发生。
大口径阀门在住宅工程需要开启比较频繁的,主要在采暖的入口和自来水的入户处。因牵扯到维修,这两个点需要能做到开启灵活和关闭严密。但我们使用的产品在过程中部分很难实现功能,产品自身是一方面的原因,另外跟环境因素、维修保养也是关键环节。
阀门长期处于潮湿场所,即使保养跟进及时,锈蚀也是非常快,给管理带来不便。尤其是大明湖项目,高程比较低,地下水位较高,井内长期积水,阀门、管材长期泡在水中,迟早还是个隐患。造成这种问题我们简单来推敲一下:
1、车库找坡层坡度控制存在严重的缺陷,这个跟我们的工序安排上有直接关系,每个项目的室外作业都是紧紧张张,有点工作面就着急下步工序的施工,而不考虑整体找坡,随意性强,容易导致车库上方积水。
2、车库回填土时,车库上方的疏水板成品保护不好,大量、大面积的疏水板压瘪损伤,疏水板失去作用,排水不畅。
3、车库边缘回填土的做法有待改善。目前的做法没有考虑水通过疏水板后,排到车库边缘,因周边是压实之后的素土,渗透性极差,渗透速度达不到。这种边缘地带的回填方式要进行改进,建议靠近车库边缘地带增加碎石透水层。前提车库边缘下方回填土能达到密实的效果,才能保证碎石层不会随意下沉移位。
当时在选用大口径阀门时原则上是为公司节约开支,选用了铸钢闸阀。这种阀门对流质的要求很苛刻,流质内不能有异物尤其是沙粒,闸板处沙粒对阀门的严密性影响很大。热力公司对铸钢闸阀认可度也不高,他们要求使用大口径的铜球阀,造价相对增加不少。针对热力入口处设计上一般仅仅提供一个图集号,图集中体现的阀门是对夹蝶阀,效果更差。但是在我们管网使用过程中,系统比较大,参建队伍较多,很难做到系统中没有杂质,所以阀门的故障率较高。
日后的在建项目的采暖和给水分别由相应的市政部门来施工,这对我们来说算是好消息。他们施工并负责该项目的综合验收,我们在这个问题上压力变小。
消防和喷淋系统中的止回阀。因消防问题无小事,系统必须保证有水,在紧急的条件下,通过联动系统启动水泵增压供水。消防系统在正常状态下,系统要满水,没有水损。但是从我们经历过的项目看,每个项目消防系统都有问题,或者管线漏或者泵房内的止回阀出现关闭不严,稳压水箱的水出现往消防水池倒灌现象,然后通过溢流,白白流失。需要从根本上解决这个问题:
缓闭蝶形止回阀特点:钢板后附橡胶垫片,软密封,在有压情况下,密闭效果更好一点。
以上突出强调的是阀门在安装及选型等方面的注意点。我们在日后的管理工作中也逐步认识到,产品价格的定位跟产品的实用性有直接的关系。尤其是特出部位,不能满足功能的,带来的隐患也不可估计。
1、产品更新非常快,一直沿用以前的东西,闭门造车。结果可想而知。我们有机会应该走出去,多多学习人家的经验,只有经历了才能有经验,工作中得以应用。
2、阀门厂家要进行有针对性的考察,考察是一个交流的过程,对前期的问题一并反应厂家,日后改进避免问题的出现。
3、所有的阀门产品,在项目开始之初,针对每种型号的阀门要求厂家进行一次现场安装技术交底,起到警示作用。