消防给水系统中常用的管道的材质可分为:球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管; 常用的链接方法有:沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压; 常用的阀门有:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门和在规范中对于管道、阀门、链接的一些要求,
消防给水系统中常用的管道的材质可分为:球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管;
常用的链接方法有:沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压;
常用的阀门有:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀;
这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门和在规范中对于管道、阀门、链接的一些要求,
一、阀门
1.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
2.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
( 1 )明杆闸阀
( 2 )带自锁装置的蝶阀
( 3 )暗杆阀门
( 4 )止回阀
二、 埋地管道
1. 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;
2. 当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;
3.
二、架空管道
1. 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;
2.
3.
三、埋地
钢管连接
埋地钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 1.60MPa 。
四、架空管道的连接
架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。