水暖部分管件施工技术要点
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!
请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层
水暖部分管件施工技术要点(续)
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
水暖部分管件施工技术要点(续2)
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1