请教:管件、阀门压力的选择?
qzuo
qzuo Lv.10
2007年06月27日 21:15:35
只看楼主

因为不是学给水排水的,不懂的太多请教:在阀门、止回阀、管件的压力选择?例如水头有100m,选1Mpa的还是要考虑水锤压力选取更大的?让大家见笑了,太基础

因为不是学给水排水的,不懂的太多请教:在阀门、止回阀、管件的压力选择?
例如水头有100m,选1Mpa的还是要考虑水锤压力选取更大的?
让大家见笑了,太基础
免费打赏
owens
2007年06月28日 01:12:54
2楼
水头有100m,你至少得选1.6MPa。管道、管件、阀门的压力选择大于系统试验压力。
回复
qzuo
2007年06月28日 07:58:54
3楼
难道水锤压力就不考虑吗?
如果水锤压力有1.3Mpa,是不是要选2.3Mpa以上?
多谢
回复
zhangteng_0210
2008年06月17日 00:40:22
4楼
工程中遇到这样一个情况,图纸设计阀门管道都是16公斤压力,但是图纸设计的高区的工作压力是1.35MPa,那么试验压力经应该达到了2.0MPa了,那么设计的管道及其阀门是不是就不符合要求了?要换成2.5的吗?请给予帮助谢谢 ~
回复
theman13
2008年06月30日 11:17:45
5楼
楼上的我也现在遇到跟你一样的问题,也是1.3MP,问了设计院说是阀门要选择2.5MP,管道最好也选择2.5MP,如果考虑经济因素可以降低一个等级
回复
zhangteng_0210
2008年09月19日 12:56:18
6楼
没人回答我们的问题我晕,是不是1.35的管道试验压力用不到2.0?试验压力只到1.6就差不多了?
回复
tangshunhu
2008年09月19日 19:59:36
7楼
1MPA=100米
公称压力为0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 ^^^^MPA,您应该选1.6MPA大一点没有关系,两者价格差不多的!
]




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 